9V交流600mA的电源加上全波整流后需要用多大的滤波电容?
RT,我的无线路由器用这个不加滤波的电源有时候自动重启,不知道是不是没滤波的原因,请问该加多大的电容最稳定?本人小白,尽量说详细些
1楼的,我这个确实就是个交流变压器,不带整流
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-20
加个104滤高频干扰波,再加个1000uF/25V电解电容滤工频波。
电解电容分正负。电容外面有写(-)本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-20
路由器会重启,是否已经确认是变压器问题,如果外部电网不稳定也会出现电压的突变导致路由器重启。其次是用万用表测量一下变压器输出电压,是否有9V稳定输出。你说的滤波的话,变压器本身自己就带有滤波电容的,不必再外加一个,如果输出电压值不稳,的确可以检查一下变压器的输出滤波电容是否有鼓包漏夜的问题,如果有更换了就 OK了!
希望对你有帮助!
相似回答
滤波电容
的容量和耐压怎么选择
答:
AC220V经变压器变压后为AC9V,如采用
全波整流
其直流峰值为2*9*1.41倍约25.38V,理论
上滤波电容
耐压不小于25.38V,考虑到AC220V,在正常情况下在198~242V之间变化的,滤波电容通常选用耐压32V。若采用桥式整流,其直流峰值为9*1.41倍约12.69V,理论上滤波电容耐压不小于12.69V,选用耐压16V即可。
在
整流
电路中如何选用合适的电解
电容
答:
按你例子中的数据,
整流滤波后的
电压为14.4V,输出电流要求10A,等效负载为1.44欧姆,用的是
全波整流
(假设是全桥),整流电压的频率为100赫兹,也就是周期为0.01秒,则C=3-5)*6944微法,最小取20000微法,耐压大于17伏,按系列值取25伏就行。兄弟,这么大
的电容
几个啊,呵呵。原因是你要求...