我有一台10KV电动机,功率350KW,额定电流32.2A,请问:堵转电流定值?运行速断定值?运行过电流定值?

如题所述

第1个回答  2011-10-10
你的电动机如果是异步的就装设以下保护:
(1)电流速断保护:定值就根据说明书中有关参数设置:Id=可靠系数*接线系数*电动机起动电流倍数*电动机额定电流/电流互感器变。.灵灵敏系数机校验:为最小运行方式下,电动机的接线端两相短路时,流过保护装置处的超瞬态电流(A)/Id应不小于1.5
(2)如果速断保护不能满足灵敏性要求时就装设纵联差动保护.
(3)如果易发生过负荷时就装设过负荷保护,保护整定:Id=可靠系数*接线系数*额定电流/(继电器返回系数*变比),同时与身过电动机的额定电流,时间Td =(1.1~1.2)*电动机启动时间(或自动时间)
(4)如果单相接地电流大于5A时应装设单相接地保护
(5)如果电网会发生低电压应装设低电压保护。定值:0.6 ~0.7倍额定电压,时限:0.5S
(6)堵转保护时限见说明书
仅供参考,希望对你有用。