一台380伏△接线7.5千瓦的三相感应电动机,选择热继电器作过载和断相保护时,正确的选择是什么?

1、选JR16-20/3D型热继电器,其整定电流应是10安
2、选JR16-20/3D型热继电器,其整定电流应是15安
3、选JR16-20/3D型热继电器,其整定电流应是22安
4、选JR16-20/3型热继电器,其整定电流应是15安

第1个回答  2011-09-17
选用3、选JR16-20/3D型热继电器,其整定电流应是22安本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-17
额定电流乘以1.1就是整定值
第3个回答  推荐于2018-05-09
热继电器的正确选用.与电动机的工作制有密切关系。当热继电器用以保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。
例如,热继电器的整定值可等于0.95—1.05倍电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
当热继电器用以保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果每小时操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
对于正反转相通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
本次还需要考虑带缺相保护。
查电机额定电流或计算额定电流Ie=7.5KW/(√3x380Vx0.8)=14.2A
选项中有两个符合15A,接下来判断哪个型号的热继电器带缺相保护功能即可。

一般标注“3D”为三相保护。
所以答案选B本回答被网友采纳