高压计量箱配三个电流互感器三个电压互感器,怎么接线到多功能电子表和负控表??十万火急啊!!谢了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-11
电压:将电能表和负控表的电压端子并联,分别接入
电压互感器
二次对应端子;
电流:将电能表和负控表的电流端子串联,就是
电流互感器
二次侧Ia、Ib、Ic,n端子先进电能表输入端子,输出端子接负控表电流输入端,负控表输出端子Ia、Ib、Ic,n短接封死。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
高压计量
及
负控
管理终端
怎么接线
呢?
答:
高压计量及负控管理终端的接线图 如下图:高压计量:高压计量箱是
电压电流
组合
互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称
高压计量箱,
该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
什么是配变,什么是
负控?
答:
1、配变终端是指用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的远方终端,安装在配电变压器附近。主要包含监测、计量两部分的功能。负控终端的作用和配变终端一样,但它是安装在用户端.其实就是我们常说的三相电表.2、接线时四根电压线对应于三相电路的A.B.C.电流线接三相电路A.B.C上
电流互感器
的二...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器电压互感器
电流互感器电压互感器作用
电流互感器接地怎么接
10kv高压电流互感器接线图
电压互感器为什么不能短路
电流互感器的接线方式
电流互感器二次接线
10kv电流互感器接线图
相关问题
三个电流互感器,三个电流表,一个端子排,如何接线实物图。
请问10KV高压计量箱配三相三线有功电子表的接线图是怎么接的
三个电流互感器,三个电流表,一个端子排,如何接线实物图
高压计量及负控管理终端的接线图 电力
请问,高压计量怎样连接电度表,怎样接线,谢谢
高压计量箱如何选择电流互感器的配置?
高压计量电能表怎样接线,用电量能多记快一倍?