罗斯蒙特3051S型压力变送器,如何重新标定量程?

因为新买了一个3051S弄压力变送器(不带表头),是0-5515kPa对应4-20ma输出,我想标定为0-2000Kpa对应4-20ma输出,我该如何做呀,或是需要什么设备,必需要手操器吗?

第1个回答  2013-06-13
如果没有手操器就需要加上实际的2000KPa压力,然后按住(或调整)表头内的量程按钮(或旋钮),使之对应20MA输出即可。
第2个回答  2013-06-07
连手操器调。 回收罗斯蒙特压力变送器 手操器