线路20千伏,变压器是250KVA,高压熔丝应该配多少安?怎样计算?详细说明?谢谢了!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-01
250KVA变压器高压应该配20KV的10A
熔丝
。
计算式:容量/1.732/电压*1.3
第2个回答 2013-08-01
根据电气安全管理规程,变压器高压侧 熔丝100KVA以下选高压额定电流的2-3 倍(但出于强度考虑熔丝不得选小于10 A),100KVA以上熔丝选高压额定电流 的1.5-2倍。
追问
怎样计算?
怎样计算?
第3个回答 2013-08-01
I = 250 / 3 / (20/1.732) A
乘以个安全系数1.5 可以取10A
相似回答
20千伏,250千伏安变压器高压熔丝怎样计算
答:
根据电气安全管理规程,
变压器高压侧熔丝100KVA以下选高压额定电流的2-3倍(但出于强度考虑熔丝不得选小于10A)
,100KVA以上熔丝选高压额定电流的1.5-2倍。
高压20千伏,
低压380伏
,250千伏安
的
变压器
能带
多少
个千瓦,有
计算
公式最...
答:
由上得知SN
250千伏安,
功率因数暂定0.85 Pj=SN*cosφ =250*0.85=212.5KW I=Pj/√3Ucosφ=212.5/1.732×0.38×0.85=380A 由上述得知由
变压器
至低压柜总线截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方 自动开关整定电流 500A 用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 能满足!弯曲半径 ...