第1个回答  2013-07-19
摇表,一头接电机任一条出线,一头接电机外壳,以每分120转的速度转动手把!数值越大绝缘越好,低于0.5则为漏电!
第2个回答  推荐于2017-10-01
可以选择使用兆欧表,电机绝缘电阻测量一般分为三个部分:电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量和电机外绕组层间(匝间)绝缘测量,用ZC25-3型兆欧表测量绕组对地绝缘和绕组相间绝缘,用外用表测量外绕组层间(匝间)绝缘。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
4、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
6、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
7、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
8、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
9、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
10、摇动兆欧表后,时间不要久。
11、转速大约120r/min时,指针所指读数即为绝缘电阻值。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。做好上述准备工作后就可以进行测量了。
第3个回答  2013-07-19
拿摇表测