第1个回答 2013-07-19
实现了自藕降压启动 就是说这个电机的 启动电流比较大 为了减小启动电流 才做自耦降压启动 这个启动 两步才能完成 一个启动过程 要几十秒 以上 你要加 点动启动 先不说线路怎么接 就启动的 大电流 问题怎么解决?
相似回答
求自藕
降压启动
接线图?
答:
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通
电动机
在全压下运行。5、KM1的常开触点断开也使...
自耦
变压器
降压启动
控制
电路图
CAD步骤
答:
1、下起动按钮SB2, 交流接触器1KM和2KM线圈得电, 触头1KM和2KM闭合
,
自耦
变压器串入
电动机降压
起动。2、同时时间继电器KT 线圈也得电, KT 的触头延时动作, KT 常闭触头延时先断开, 1KM、2KM和KT 线圈先后失电, 1KM和2KM主触头断开,。变压器脱离
电动机电路
, 而KT 常开触头后闭合,1KM常闭闭...