怎样依据用电负荷的大小去选择三极断路器的额定允许电流值,好像是有什么公式的那种?

如题所述

第1个回答  2013-08-12
3方面的情况:①断路器的额定电流和动作整定值,应等于或大于该回路的计算电流值,也就是选择比计算电流大,又最接近计算电流值那一挡的电流为动作整定电流值;②动作电流整定值应小于该回路导线长期允许电流的0.8倍;③考虑上、下级保护选择性配合的需要,一般在上、下级开关采用同一动作特性曲线的情况下,动作整定电流值应有2挡以上的级差,详见工厂产品说明书。综合考虑上面3个因素后,断路器的额定电流和动作电流整定值就可以最后整定下来了。2.5确定空气断路器采用哪种动作曲线1.冲击电流。一般是指在合闸送电瞬间,在用电设备中所产生的瞬时大电流。对不同设备这一冲击电流存在的时间不等,大小也不同,例如三相交流电动机启动时的冲击电流一般为额定电流的5~7倍,存在时间为3~5S;对25Hz分频器、R型隔离变压器启动时冲击电流最大可达额定电流的10~12倍,但存在时间很短,一般只有1~2个周期,也就是几十毫秒左右。另外,各种稳压器、E型隔离变压器、直流电动转辙机也都有较大的冲击电流,在确定开关特性曲线前,应对其有清楚的了解。2.断路器动作特性曲线是断路器动作电流与动作时间的关系曲线。它是一个反时限特性曲线,也就是说,开关中流过的电流小于动作整定电流时,开关不动作;大于整定电流时,电流越大,动作越快(从产生电流时起至开关完全跳开所用的时间越短)。一般小型空气断路器都有3~4条动作特性曲线供选择,分别用A、B、C、D型曲线来表示。这4条曲线的关系是,在同一电流整定值、同一动作电流的作用下,选择不同曲线,开关动作的时间不同,其关系是S>S>Sb>S。3.在实际工程中,为了避免冲击电流使开关在合闸时跳闸,在开关的动作整定值确定之后,还一2O一要进一步确定选用哪一种动作曲线,最终确定的曲线能满足开关合闸时不跳闸。在同一条供电回路中,越靠近电源侧的开关,动作延时应越长,也就是要选用长延时的动作电流曲线。一般保护电子设备应选用A、B型曲线;家庭配电应选用C型曲线;交流电动机配电应选用D型曲线。2.6选择空气断路器的基本步骤1.确定本回路的计算电流值,确定断路器的额定电流。2.查找本回路导线长期允许热稳定电流值。3.依据所在回路是单相还是三相电源;是接地系统还是不接地系统;是直流回路还是交流回路;是进线保护总开关还是分回路的保护开关,来确定断路器的极数。4.依据回路的计算电流、导线允许长期工作电流、电器的额定电流,综合考虑确定断路器动作的整定电流值。5.依据不同负荷的特性,起动时是否有较大的冲击电流,断路器在系统中是在电源侧还是在负荷的末端,及上、下级保护动作选择性的要求,来确定选择那一种动作曲线的断路器。2.7断路器选择合理性的验定为了确保出厂的电源开关保护系统能安全可靠的工作,在出厂试验中应增加保护配合试验的项目。对于一套电源屏而言,应做如下试验。1.满负荷运行试验不少于24h。2.在各输出回路带正常负荷的情况下,在出线端对各回路依次进行人工短路试验。在短路发生后靠近短路点的开关应正常跳闸,其余开关不应动作。3.合闸冲击电流试验:①分回路开关冲击电流试验,在各分支回路满负荷的条件下,对开关进行合闸冲击试验,合闸次数不少于3次,如果3次都顺利合上,说明开关选择基本正确;②总进线开关冲击电流试验,各分回路负载在满负荷的情况下,对总开关进行合闸冲击电流试验。合闸次数不少于3次,如3次均能正常合上说明开关选择基本正确。经过上述试验,如一切都正常,说明整个系统开关保护的配合是实用的,合理的。如果出现不正常情况,应进行调整,更换动作不正常的开关,直至完全合理为止
第2个回答  2013-08-12
根据负载额定电流1.5~2倍来选用短路器,额定功率除于额定电压乘于功率因数等于额定电流
第3个回答  2013-08-12
比额定电流。大1。1到1。5倍就