20kw稳压器进线应用多大的线?

如题所述

第1个回答  2013-08-03
三相的还是单相的?单相=20000/220=91A 91A/4一6A/mm2=22.7一15.1mm2 用16平方亳米就可以了。三相:20/3=6.67K 6670/220=30A 30/4一6=7.5一5平方毫米 用6平方毫米4根就行了。
第2个回答  2013-08-10
进线要考虑最大负载功率 和最低电压 如果最大负载为2200W即10A 如果输入电压只有120V即输入电流20A 要按最大的20A算 一平方安10A算就可以了
第3个回答  2013-08-06
考虑到要留余量,单相用10-12平方,三相4平方。请笑纳!