水电施工说明

请问谁有详细的水电施工所以字母及其他符合的表示意义。可以追分。

第1个回答  2013-08-03
基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。 必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。  电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。  强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。  水电装修完工后,施工人员应按实际慰问绘制水电改造图,交公司存档。  电工施工规范:  施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。  电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。  各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。  空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。  所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。  特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。  电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。  电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)  经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。  空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1。5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1。3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。  各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。  开关线盒一般离地1。2米,一个房间一个多用插座。  所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家俱等物遮挡.  跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合.  有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座, 接好线后,应使灯座导线散开.  音响.电视.电话.多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。  音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入底盒,盖上面板。  如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。  强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度>0。5MQ。电话线接头必须专用接头  水工施工规范  水工进场,首先必须对厨房,卫生间做蓄水试验,2天后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。  双给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。  水路改造采用铝塑管及边接配件,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。  水表安装位置应方便读数,水表.阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。  在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固.无渗漏。  双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆.池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。  墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁,美观的视觉。对下方没有柜子的立柱分一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600MM左右。  立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮接。避挂式洗脸盆(无立柱.无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。  对有柜子和洗脸盆,洗菜盆的给水管,应用弯头从墙面及柜子背板上引出,高度应在柜底上方300MM(离地面400MM)左右,而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1-1。2米离洗脸盆30-40CM。  管道连接完成后,应先因定在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞,将水阀的关闭,进行加压检测,试压压力0。8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。  大使器的下水应直接入主下水管,并且一定要配备沉水管头,防异味。  地漏必须要放在地面的最低点。  橱柜.洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边,柜中央部位等处,应用乳胶调水屑密封,下水管与柜底的缝隙。  排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通,无渗漏,倒溢现象
第2个回答  2013-08-03
⑴ 粗实线:电气线路,一次线路等主要内容用线,可见轮廓线、图框线等。
⑵中实线:电气施工图的干线、支线、电缆线、架空线等均用中实线画。例如电话线中间加字母F,广播线中间加字母S。
⑶细实线:二次线路,一般线路。电气施工图的底图线(即建筑平面图)要用细实线,以突出用中实线画的电气线路。
⑷点划线:用于轴线、中心线等,如电气设备安装大样图的中心线。
⑸虚线:适用辅助线,屏蔽线、机械连接线,不可见轮廓线、不可见导线、计划扩展内容用线等。
⑹折断线:用在被断开部分的边界线。

此外,电气专业常用的线型还有电话线、接地母线、电视天线、避雷线等多种特殊形式。在图线上加上限定符号或文字符号,表示用途,形成新的图线符号。

例如:——M——表示为母线槽; ——L——表示为电缆桥架

——B——表示为广播线; ——R——表示为电视线

——A——表示为消防线; ——F——表示为电话线

4.字体和尺寸标注

(1)墨线图应采取直体长仿宋字。图中书写的各种字母和数字,可采用向右倾斜与水平成75°角的斜体字。当与汉字混合书写时,可采用直体字,但物理符号推荐采用斜体字。汉字的笔划粗细约为字高的1/15。各种文种字母和数字的笔划粗细约为字高的1/7或1/8。各种字体应从左往右,排列整齐,笔划清晰。不得滥用不规范的简化字和繁体字。值得一提的是:工程图纸不宜使用许多字体,尽管有的字体很漂亮。工程设计中规范化的要求胜过对美观的要求,我们应该遵照国家制图标准,而不要以个人的喜好而随心所欲。

(2)工程图纸上标注的尺寸通常采用毫米(mm)为单位,只有总平面图或特大设备图用米(m)为单位,所以电气图纸一般不用标注尺寸。

5.比例

图纸上图形尺寸与实物实际尺寸的比值称为比例。电气接线图和系统图都是不按比例绘制示意图。但平面布置图等一般是按比例绘制的。电气工程图的图形比例应遵守国家制图标准绘制。平面图多采用1:100的比例,特殊情况下,也可使用1:50或1:200。这个标准序列为:1:10、1:20、1:50、1:100、1:150、1:200、1:400、1:500、1:1000、1:2000。大样图可适当放大比例。复制图纸不得改变原样比例。制图规定的比例有:

与实物相同 1:1

缩小的比例 1:1.5,1:2,1:2.5,1:3,1:4,1:5,1:10n ,1:1.5X10n,1:2 X10n,

1:25 X10n,1:2 X10n

放大的比例 2:1 2.5:1 4:1 5:1 (10Xn):1

6.方位

图纸中的方位按国际惯例通常是上北下南,左西右东表示设备或构筑物的位置和朝向。有时为了使图面布局更加合理也有可能采用其他方位,但必须用方位标记(指北针)表示其朝向。方位标记如图所示,其箭头方向表示正北方向(N)。为了表示设备安装地区一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它是根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分值,按一定比例绘制而成的。风向频率标记形似一朵玫瑰花,故又称为风玫瑰图。

图3-1指北针

7.标高

标高有绝对标高和相对标高两种表示方法。室外电气安装工程常用绝对标高,这是以中国青岛市外海平面为零点而确定的高度尺寸,又称海拔高度。例如北京某室外电力变压器台面绝对标高是46.88m。

建筑图纸中的标高通常是相对标高。一般将±0.00设定在建筑物首层室内地平,往上为正值,往下为负值。电气图纸中设备的安装标高是以各层地面为基准的,例如暗装照明配电箱的安装高度是下口距地1.4m、明装1.2m,都是以各层地面为准的。

8.图例

为了简化作图,国家有关标准和一些设计单位有针对性地将常见的材料构件、施工方法等规定了一些固定的画法式样,有的还附有文字符号标注。要看懂电气安装施工图,就要明白图上这些符号的含义。电气图纸中的图例如果是由国家统一规定的称为国标符号,由有关部委颁布的称为部标符号。另外一些大的设计院还有其内部的补充规定,即所谓院标,或称之为习惯标注符号。

电气符号的种类很多,与电气设计有关的供电、照明、减灾、信息系统等,本书仅介绍建筑工程电气施工图中常用的一些符号,见附录三。国际上通用的图形符号标准是IEC(国际电工委员会)标准。我国新的国家标准图形符号(GB)理论上和IEC标准是一致的,国标序号为GB4728。符合标准的通用电气符号在施工图中就不再重复介绍它们的含义了。电气设计图纸里如果采用了非标准符号,那么应列出图例表。本回答被网友采纳
相似回答