漏电保护器推不上去怎么办?

如题所述

第1个回答  2024-06-02

漏电保护器仍推不上去的原因:

1、负载存在漏电的故障;

2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;

3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。

解决方案:

    第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。

    再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。


使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项: 

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度; 

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数; 

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关; 

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围; 

5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析; 

6、漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电; 

7、退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验; 

8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动; 

9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关; 

10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。