照明灯具安装
一、进场验收要求
1.照明灯具及附件应符合下列规定:
(1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
(2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。
2.钢制灯柱应符合下列规定:
(1)按批查验合格证;
(2)外观检查涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,允许偏差为±2mm
二、施工工艺要求
(一)施工流程工序
1.施工流程
放线定位→灯头盒与配管到位→管内穿线→灯具安装→导线绝缘电阻测试→灯具接线→灯具试亮
2.施工程序
照明灯具安装应按以下程序进行:
(1)安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装灯具;
(2)影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;
(3)导线绝缘测试合格,才能灯具接线;
(4)高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。
(二)施工质量要求
1.普通灯具安装
(1)灯具的固定应符合下列规定:
1)灯具重量大于3kz时,固定在螺栓或预埋吊钩上;
2)软线吊灯,灯具重量在0.5ks及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5ks的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘
台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。
(2)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
(3)当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10nmi,钢管厚度不应小于1.5rmn。
(4)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。
(5)当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合卜列规定:
1)一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外):
①室外:2.5m(室外墙上安装);
②厂房:2.5m;
③室内:2m;
④软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。
2)危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
(6)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合。(7)灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:
1)灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;
2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;
3)除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者,采用瓷质灯头;
4)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;
5)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。
(8)变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。
(9)装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。
(10)安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。
(11)投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
(12)安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。
参考资料:
http://www.buildbook.com.cn/ebook/2007/B10011273/5.html