变频器没有报警,不过进线的空气开关跳闸了,合闸之后电机开始运转了,当时没有检查线路。一天后变频器直接烧坏了,才发现有进线接触器 缺相,,,,,难道这个责任是我的么!!
那个可能是进线整流器烧毁,因为轻载情况甚至缺相也不会影响使用。假如缺相正好缺在辅助电源进线那样才会根本不能使用。没有发现缺相是控制柜没有安装缺相保护器,责任应该是控制柜的设计者。