同步发电机功率因数为什么是0.8,而不是1啊?

它是说当负载为电阻性负载时,整个电网的功率因数为0.8还是说当负载功率因数为0.8时,同步发电机能带铭牌上所标的额定功率啊?
请给出理由。我本人比较赞同后者......
也就是说,所有的负载的功率因数为0.8时,发电机能发出这么多额定有功功率了?

第1个回答  推荐于2017-09-27
电网中的负载,大部分时间是感性的,而且,经过各负载点的无功补偿,大部分时间功率因数接近0.8左右,所以,同步发电机的额定功率因数多定为0.8左右。当然,若电网需要,同步发电机功率因数也是可调节的(调节励磁电流),达到单位功率因数(即功率因数为1)也是可能的(俗称加正常励磁电流时)。

不是所有的负载的功率因数为0.8,而是负载可以有感性的、容性的、阻性的,只要它们总的(等效)功率因数为0.8左右即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-29
  发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己也是负载啊。所以有功率因数为1是正常的。
  发热耗的功率不叫无功功率。
电路中负载可分为电阻式,电容式和电感式。其中电容电感合称电抗,与电阻加一起就是阻抗。这个阻抗值是个复数,因为电感性部分和电容性部分的阻抗值为虚数。这一部分所消耗的功率为无功功率。而发电机必然有线圈吧,那就是感性部分。所以必然有做虚功。功率因数就不是1了。