压差变送器的几种常见故障分析

如题所述

第1个回答  2013-12-17
(1)调查法。回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、
误操作、误维修。
(2)直观法。观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关
状态等。
(3)检测法。
1、断路检测:
将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
2、短路检测:
在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
3、替换检测:
将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
4、分部检测:
将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
————无锡惠华仪表技术部————
希望给您的是满意的答案!祝您天天开心!