22问答网
所有问题
RVV2*1.0线缆,后端12V10A供电,每10米电压降幅多少?20米?30米?50米?70米?100米?
比较着急,会的话请把计算公式和详细算法给我 ,谢谢!
完成的好的话可要加分啊
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-21
铜的电阻是1平方10米=0.172欧,由于是输出和返回都是10米。所以每十米压降=10安x0.172欧x2=3.44伏 这是电流不变情况下。电流随电压变低而变低就不是这样,那得看负载电阻是好大。
第2个回答 2013-08-21
1mm2的线,接10A的负载,开玩笑吧,承受不了的,最多能承受5A。
相似回答
...每个需
12V
2A) 如果集中
供电
3根总距离大概
70米
需要多大的电源_百 ...
答:
距离远的话需要配合大线径的电源线才能保证摄像头正常工作,如果不超过
三十米
用
RVV2*1.0
国标电源线可以使用
12V10A
集中供电。
...监控电源线用0.75纯铜,一条主电源线拖5个摄像头,用20A集中
供电
...
答:
使用一条0.75平方毫米的铜线给5只监控摄像头
供电,
是没有问题的,因为每只摄像头工作电流是小于1A的(只有带云台的摄像机,工作电流会大一些),而0.75平方毫米的铜线,可以长期通过
10A
多电流,所以是没有问题的。
大家正在搜
12v电源供电35米后衰减多少
电脑电源12v给什么供电
lm1875电压能用12v吗
双电源功放怎么用12v池供电
12v电源直接给cpu供电
两个24v电源可以并联供电吗
JAVA后端
12v供电
12v给9v供电
相关问题
12v的电压在2*1.0的线能多少米不降压
一台摄像机额定电压12V额定功率10W,使用RVV2*1.0...
12V电压,10A电流,经过50米的网线,是远程供电,到最后...
0.3平方12V10米能带多少米?
输入电压10.5到16VDC额定工作电源12V。工作电流10...
电脑电源供电是多少伏???全部转线头伏数是一样吗
电线电压损耗指标