500KVA的变压器,10KV高压C相零壳的上端有间接性冒火花的现象,时大时小。
(没有超负荷)
我想修理需要停高压电的,所以太麻烦,可能等批下来需要点时间。如果不修会出现什么后果,不修问题大么?(自己能修么?)
再如果该相零壳突然爆掉的话,变压器会不会受到影响,会不会自动缺相跳闸(1年的变压器),2相是不是会烧坏变压器(中性点接地的)....

事关重大....不懂勿扰!!希望相关专业人士给与详细解答,谢过~~~
能大致的说明怎么修么?都需要什么样的工具~!谢谢...
我说的就是10KV跌落式断路器 的上端冒火

第1个回答  2008-06-28
自己可以修,不修很问题大
不会受到影响
也不会自动缺相跳闸,更不会烧坏变压器
第2个回答  推荐于2016-12-01
零壳就是跌落保险,高压输电线路在进入变压器之前使用的电路联接器件,在零壳中的导线为熔断丝。
零壳上端(跌落保险与高压进入端)有间断火花的现象,是因为接触不良而引起,可以用绝缘棒把跌落保险取下来,调整一下上边接触部位的弹力,使其良好接触。
发现这种现象应该立即检修,以保障供电系统正常运行。
由于接触不良导致冒火花,加速了接触点的氧化腐蚀,火花会逐渐变大,达到一定程度时,跌落保险会自动脱离而产生断相。
对于电力变压器,其原理为变压比等于匝数比,缺相对变压器不会造成危害,但是作为500KVA的电力变压器缺相输出会给用电者造成损失(使用三相电的用电器不能启动,使用单相电的用户,用C相的没电)。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-07-02
自已修,你要有高压维修电工证的。没有的话,千万不要修理。
C相零壳是什么意思?
第4个回答  2008-06-30
熔断器拉下来
第5个回答  2008-06-29
高压线和变压器之间不是有熔断器吗。你把熔断器拉下来呗