电路设计-断路器、线路线径如何选择?

方案1:如上所示,主电源断路器、分断路器、支路断路器如何选型?多少A的为好?主电源线径(铝线)用多粗的线?支路断路器至用电设备的线路用多粗的铜线?求解答!谢谢!

方案2:如上所示,主电源断路器、分断路器、支路断路器如何选型?多少A的为好?主电源线径(铝线)用多粗的线?支路断路器至用电设备的线路用多粗的铜线?求解答!谢谢!
2种方案哪种方案最佳?个人感觉第一种方案好些,求解答!谢谢!
这样设计,主线路的零线能经受住使用吗?要不要再单独敷设1根零线?

第1个回答  2013-09-04
方案1:
分支断路器选型,空调2.5KW*4,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约40A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择50A单相塑壳,铜线选6平方,铝线选10平方;出线为2.5平方铜线
分支断路器选型,空调2.5KW*3,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约36A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择40A单相塑壳,铜线选4平方,铝线选6平方;出线为2.5平方铜线
分断路器选3极16,铜线3*2.5+1*2.5+E2.5,铝线3*4+1*4+E4

电磁炉0.8KW*15,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约50A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择63A单相塑壳,铜线选10平方,铝线选16平方;出线为1.5平方铜线。
分断路器选3极20A,铜线3*4+1*4+E4,铝线3*6+1*6+E6

电磁炉0.8KW*10,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约38A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择40A单相塑壳,铜线选4平方,铝线选6平方;出线为2.5平方铜线
分断路器选3极16,铜线3*2.5+1*2.5+E2.5,铝线3*4+1*4+E4

电磁炉3KW*5,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约56A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择63A单相塑壳,铜线选10平方,铝线选16平方;出线为2.5平方铜线。
分断路器选3极32,铜线3*6+1*6+E6,铝线3*10+1*10+E10
主开关按选3极80A塑壳,铜线3*10+1*10+E10,铝线3*25+1*16+E16

方案2:
分线断路器选型,空调2.5KW*10+电磁炉3KW*3,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约133A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择160A单相塑壳,铜线选35平方,铝线选50平方;出线为2.5平方铜线
电磁炉0.8KW*40,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约46A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择50A单相塑壳,铜线选6平方,铝线选10平方;出线为1.5平方铜线。
电磁炉3KW*14,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约171A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择200A单相塑壳,铜线选50平方,铝线选70平方,出线为2.5平方铜线,
主开关按单相最大电流选3极80A塑壳,铝电线为3*16+1*16+E16

综述,方案1比较节约后期用电费用,但要注意,每路分支开关处零线要并到一块在引至上级,还有就是每个开关下面的三相负载最好均衡。本回答被提问者采纳