变压器熔丝怎么计算

如题所述

I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。

一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。

二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。

扩展资料:

注意事项:

变压器运行时,要密切监视变压器的温度。油浸式变压器温度反映了变压器的上层油温,根据规程要求,上层油温不允许超过95℃,并且不宜经常超过85℃运行。当油温增加至85℃,氧化速度将增加一倍。干式变压器针对不同的绝缘等级对温升要求不同,例如A级绝缘绕组温升不超过60℃,B级绝缘绕组温升不超过80℃等。

由于干变的散热全靠自然风冷或强制风冷,对温度的敏感性更高,因此当变压器处于正常运行中,由于环境温度高、满负荷或过负荷造成变压器温度升高,除了密切监视其温度,必要时可采取降负荷或吹风、水冷等措施强制降温。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-熔丝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-13

I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

简介

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器。

电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT)特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。

参考资料来源:百度百科-电力变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-17
  例1:一台75kVA、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量?
  解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2
  =I2N
  则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧熔丝容量可选择10A~108A熔丝, I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。
第3个回答  2013-08-16
呵呵,一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝;
如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A;
低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
第4个回答  2013-08-16
变压器容量/一次侧电压得出电流值,再*百分之80,就是熔丝电流值