22问答网
所有问题
消防水池已施工完毕,现增加的消防泵出水管如何在水池墙壁施工及施工方法?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-11-01
每个消防泵出水管只有一根,2台出水管相连,布设成环形管网出水管也是2根,为什么要增加出水管?增加怎么样的出水管?
水管穿墙需要增加一个“穿墙套管”,内径比出水管外径略大,埋在墙内。出水管穿过套管向外,套管与出水管缝隙采用防火、防水封堵。注意在墙两面加装出水管吊、支架,不能由墙体承受出水管及管内水的重量。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-09-30
在水池壁钻孔,先安装柔性防水套管,再安装管道......
第3个回答 2013-09-30
后增加的一定要做好防水处理,很容易渗水
相似回答
消防
管网注水
方法
及位置图形
答:
可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物
。3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端...
消防
水箱的安装
方法
有哪些?
答:
5)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、
出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接
,
大家正在搜
一个水池有进水管和出水管
某水池有一个进水管和一个出水管
一水池有一根进水管和一根出水管
一个水池有进水管和出水管各一根
消防水池出水管
有消防水池可以不用消防泵吗
消防泵房与消防水池能分开吗
一个水池有一个进水管一个排水管
消防泵在水池上面能用吗
相关问题
消防水池的施工方案
施工现场消防水池的设置
消防水池和消防水箱安装施工应符合哪些要求
消防水池的国家标准设计规范
消防水池出水管有什么要求
施工现场消防安全消防给水系统的规定有哪些
施工现场临时设置消防栓有什么要求?工地在河北省张家口市