双电源切换ATS 需要零线吗

如题所述

第1个回答  2013-09-10
双电源ATS需不需要零线主要是看双电源ATS的型号,3P的就不需要!4P的就要接零线了!追问

为什么是3p4p啊 他的工作原理你知道吗

追答

3p就是接只有接ABC三相的ATS,4P就是可以接ABC三相和零线N的ATS。也就是说使用的是哪种ATS就按哪种接线就可以!

追问

他的工作原理你会不 里面都用了什么元气件

追答

器件主要是有2只塑壳断路器,控制电路,一只电机及一套操作机构!

追问

他是如何切换的

追答

ATS自动转换开关柜应用于主电源(市电)与备用电源(发电机组或其它电源)之间的自动转换,运行可靠、使用简便、结构紧凑、性能价格比高。自动转换开关柜的控制系统实时监测主电源和备用电源(两路)的工作状况,当被监测的主电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差等故障)时,控制系统自动发出动作指令,并起动备用电源,并将负载转换到备用电源供电。当主电源恢复正常,控制系统自动将负载切换回主电源供电系统。自动转换系统与自启动柴油发电机组一起组成了自动应急供电系统,可以在主电源停电后自动将应急照明、保安电源、消防设备等一级负载切换到发电机组上,是医院、银行、电信、机场、电台、宾馆等场所重要场所的应
急供电设备ATS柜能够确保在市电供出现故障时,发电机组会自起动并在要求的时间(3-10S可调)内对负载供电,当市电恢复后,又自动地切换为市电供电,发电机组则经过一冷机时间自动停机
机组自启动控制系统及与市电转换功能:
在备用待命状态下(即平时市电供电),市电接入自启动控制屏,自动控制屏内的自动浮充电器保持机组启动蓄电池正常的充电状态,使其能够随时随刻启动机组。在电网断电或临时故障时,自启动控制屏起动发电机组,发电机组起动成功后,自启动控制屏控制自动切换柜(ATS)的转换开关,切换供电电路。在市电恢复正常后,自动控制屏控制自动切换柜再次切换供电电路,恢复由电网供电,同时控制发动机空载运行至发动机温度平衡并降低后,自动控制发电机组停机。

第2个回答  2013-09-10
如果是TN-C系统,是千万不能接零线的,其他系统可以接零线,也可以不接。追问

为啥啊

第3个回答  2013-09-12
零线一定要断开不然会有回路的