台安变频器N2系列出现运行不了,接线端口及调速端口都正常,运行只能运行启动频率,电机不动,如何处理?

不运行,显示设定频率正常,一运行及显示频率0或启动频率,电机不动,更换主板就正常,改如何处理,已经回复出厂还是一样

第1个回答  2013-07-05
换主板后正常,不就说明问题出在主板上来了吗,至于是主板哪里坏了,这个就比较难说了,请个专业人士检测一下就知道了。
第2个回答  2013-07-05
是不是频率上升的很慢?应该是变频器坏了,电流检测部分出了问题,变频器启动内部保护。追问

电流检测出了问题怎么不报警显示呢,过流故障或其他

追答

这个不报警的,因为它电流检测很大所以系统就延长加速时间来降低电流,实际上是没有输出的所以电流就保持在这个极限值上不会变大也不会变小,当然如果变大那么就会报过电流。你所说的这个现象在N2-201/2P5等机种上出现的较多。

本回答被提问者采纳