为什么室内电源空气开关不跳闸而室外电源空气总开关跳闸?

如题所述

室外电源空气总开关跳闸就是用电超负荷了,你的用电量超过了空气开关的能承受额定电流量。

如果你认为电线电源能够承受你室外的电流量的话就换一个大一点的空气开关。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-26
导致这种现象出现的原因可能有两种,其一是室内开关和室外开关电气参数匹配不合适,出现越级跳闸。其二是室外开关故障,导致不该跳闸时跳闸。
第2个回答  2021-08-26
一种情况是室内的空开额定电流大于室外空开的额定电流,当电路达到室外空开的额定电流后,就会室外空开跳闸但室内空开不跳闸。另一种情况的空开的质量不好或有问题。建议电器使用不要同时使用太多 ,总电流不要超过空开的额定值。供参考。
第3个回答  2021-08-27
这种原因可能有两个:一种就是室内的断路器(自动空气开关)额定电流比室外的大了。第二种就是室外的断路器有故障了。
第4个回答  2021-08-26
1、两个开关容量一致的情况下,室外开关灵敏度更高。
2、室内开关容量大于室外开关容量,小容量开关先跳闸。
3、解决方案:1、将两个开关互换(前提室内开关一定是正常才行)2、根据用电量大小,匹配好开关,换掉对应的开关。比如:家庭总功率为2200瓦,相对应的工作电流为10A,那我们可以选择容量为16A的开关,但选择32A甚至更大,电路出现异常电流为20A的时候,16A的开关先跳闸,32A的则不跳闸。