110KV变电所电气设计
一、原始资料
1、 变电所设有两台主变,
2、110KV架空线路两回路供电,35KV侧4回出线,线路长度全部取2KM。
用户名称
最大负荷(kW)
1
6000
0.85
2
4000
3
3200
4
3500
3、系统至110KV母线的短路容量100MVA,功率因数为0.85。
变电所10KV出线保护最长动作时间为1.5s。
二、设计内容
1、变压器的选择
2、确定电气主接线方案
3、短路电流计算
4、计算并选择电气设备
三、本次课程设计应提交的文件
1、设计计算说明书,应包含:
1)主变的选择
2)对各种电气主接线设计方案的比选
3)详细的短路电流计算过程
4)主要电气设备选择与校验
2、设计图纸
绘制变电所电气主接线图1张。