C10的单极断路器漏电会跳闸吗

C10的单极断路器接着水池里的水泵,上端有漏电保护器的,今早突然下端的C10断路器跳闸怎么送不上,而漏电并不动作,是因为水中的线路接头有漏电可能吗?
换了个断路器还是送不上电,上端的漏电保护仍然没有跳,水泵是0.75KW的,我那个断路器10A的应该不至于过载吧?有没有可能是水泵电机烧掉了啊?

第1个回答  推荐于2016-12-01
所谓单极断路器就是1P的断路器,它的负载端漏电不会引起跳闸,而有的系列却会因过载而跳闸。

1P断路器只会因过载而跳闸,什么样叫“过载”不是10A断路器去应付750W的电动机会“过载”,是流过断路器的电流已经大于它的额定或整定电流才叫过载,0.75kW的电机电流已经大于10A(或更大),220V0.75kW电机的额定电流不大于4.5A,烧电机的可能性大于50%。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-19
你好 这个是过载跳闸。