22问答网
所有问题
400米4X70十1X35埋地铝芯电缆载流量
400米4X70十1X35埋地铝芯电缆载流量
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-19
280A。
相似回答
4x70十1x35电缆
能带多少千瓦?
答:
70mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐
载流量
=210A,折合三相功率=110.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=482.4m;
4×
70
+
1
×
35
的
铝芯电缆
170米长在380伏电压下使用可承受多少千瓦的员载...
答:
载流量在116A
,最大能承受380V负载在55KW左右。
大家正在搜
小米E55A和小米4X电视哪个好
小米4X55与E55X
125X12X84X25简算公式
小米电视e55a和4x
125x12X84X25怎么简便
E55A E55C E55X区别
小米L55M5一EX
小米e55a和4x
PCIE1X与4X接口区别
相关问题
铝芯电缆120*3+70*1的铝芯电缆400米的载流量是多少...
3X70十1x35铝芯电缆700米远能负载多少个千瓦
380V100米4X25平方十1X35平方铝芯电缆能负截电流...
4x120+1x70电缆最高能承受多少电流?
4X70+1X35电缆负载多少kw
70平方铝芯4线电缆负载电流多大
blx一4x240十1x120铝芯电缆的最大载流量