直流屏模块故障

如题所述

第1个回答  2020-01-23
解决方法如下:
(1)检查接线是否正确可靠;
(2)检查控制模块工作状态是否正确;
(3)检查空开的状态以及接点是否正确。
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10
指的是电池的
10
小时放电容量,200AH
的电池现在大多是配置
4

10A的模块。其中
2
台电池均充电时用,1
台共常用负荷,1
台备份。直流屏电池组
DC110V/500A.h
要活化,请问下放电电流一般为多少?一般的充放电实验,是以
0.1C
的容量来做的。500A.h
的电池组,就是用
50A
的电流,放电
10
小时。
理论上讲
50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。但是你现在是活化实验,不用深度放电,用
50A
电流放电
3~5小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介质会破坏,造成电池容量下降的。1000AH
容量蓄电池,以
500A
电流放电,放电率是多少?
放电电流有两种表示方式。一种是
1000Ah
电瓶
500A
放电电流为
0.5C;另外一种是
X
小时率,设
5
小时率规定为额定容量,那么
5
个小时率放电电流
I=1000/5=20A,则
500A
电流可以表示为
25I。直流屏和
UPS
的区别直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。
UPS
的作用就是将直流电源转换成交流电供给
DCS
或其他装置电脑等。直流屏和直流电源的区别直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。
直流屏的作用直流屏提供直流电
DC220V、48V
等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电
AC380/220。主要作用是在市电断电后,短时间(一般是
60/90
分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。直流屏的工作原理直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电。
另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
相似回答
大家正在搜