医院用电从变压器出来接了400A的漏电保护断路器。

医院用电从变压器出来接了400A的漏电保护断路器,从400A的漏电保护断路器出来接了一个双电源转换开关。最近出现了一个问题就是400A漏电保护断路器会跳闸,经过测量发现配电室双电源转换开关后的零线和地线是相通的,这个应该是正常的吧!跳闸是什么原因呢?偶发性的跳闸还是,找不到原因了。

第1个回答  2017-07-18
跳闸应该是变压器原因,可以用电笔(电笔能测500V一下)之类的测量零线,如果亮灯,说明是电源出问题了,如果没有的话可能是转换之后的电路有问题,如果两者都没有说明只能说变压器问题了
第2个回答  2017-07-18
在变压器这边,零线跟地线本来就是相通的。