西门子直流调速器怎样进行励磁减弱优化操作

如题所述

第1个回答  2012-12-19
正确设置P76 P78 P83 P100 P101 P102 用编码器反馈要正确设置 P140 P141 P142 P143 如果用测速机反馈 P741 P742 P743 首先P083=3 短接34 37 38 给定速度运行 监控R01给定方向 如果是测速机反馈监控R02 如果是编码器反馈监控R24 观察反馈数字与R01 的符号是否一致 如果相反 就调整反馈线路 使其符号一致 停止控制器 P083=你反馈的方式 P051=27 确认 等待控制器上面的黄灯亮起 短路34 37 38 弱磁优化开始 电机会自动加速减速自动优化了