协调控制方式投用时应注意哪些问题?

如题所述

第1个回答  2018-01-26
‍‍‍‍

当RB动作时,“锅炉主控”自动减负荷至0MW,“压力设定”值自动减至MPa,锅炉上层给粉机跳闸,上层一次风门及上上层二次风门自动关闭。此时“锅炉主控”自行退至手动,机组进入“机调压”方式下运行。.在RB动作后,应注意一次风压及炉膛负压,当风压过低或过高时,应迅速将氧量系数和剩余系数撤至手动,并快击减小或增大,同时将一次风压撤至手动,调整二次风总门,控制一次风压和炉膛负压。在RB动作后,应注意汽温和水位,加强各专业间的联系,调整给水压力和减温水伐门,控制汽温和水位。当浓淡联锁投用时,机组负荷下降至0MW,则浓淡喷燃器冷却风总门自动关闭(当机组负荷上升至0MW时,浓淡喷燃器冷却风总门自动开启)。当浓淡联锁投用时,机组负荷下降至0MW,则浓淡喷燃器档块自动开启(当机组负荷上升至0MW时,浓淡喷燃器档块自动关闭)当电负荷基本达到目标位置后(0MW),应立即复归RB,此时“锅炉主控”自行投入自动。并进行相关操作,控制汽温、一次风压、负压、水位,根据机组的稳定性来决定机组的运行方式。.当油枪投、撤或运行时,应撤出“锅炉主控”至手动事故中的其它操作按运行规程进行相关事故处理,控制各项主要参数在规定范围内。如在事故处理过程中,发现锅炉灭火时,应立即按锅炉灭火处理

‍‍‍‍
第2个回答  2018-01-26
‍‍

在锅炉主控自动中,原则上机组最低负荷在00MW及以上,机组最高负荷在0MW及以下。通常情况下可控制在0MW~0MW(#机0MW)之间。.任何自动装置运行中,当发生运行参数波动较大,且无法调整至正常值时,应立即撤出相关自动。进行手动控制,调整运行参数至正常值。.0原则上机组运行中不得进行数据库下装。特殊情况下需经总工批准,并撤出所有自动装置,调整、稳定各主要运行参数后方能进行数据库下装。.在协调自动中,当引风机、送风机、给水泵的其中某台辅机需停用前,应退出RB,撤出协调控制自动。且“锅炉主控”自动应至少退到“燃料主控”手动位置,进行手操调整。.在协调控制运行中,当锅炉主控撤出时,应注意此时的“汽机主控”起到了“机调压”的作用。.在锅炉跟随方式下运行,DEH的“机调压”或“操作员TPC”自动严禁投用。板凳bjhc、协调控制RB处理原则:.协调控制自动中。

‍‍
第3个回答  2018-01-26
‍‍

协调控制基本运行方式.协调手动该方式下锅炉主控和汽机主控均在手动位置,此时机组的电功率和汽压控制回路都被切除。锅炉负荷及汽机负荷均由操作员给定。.锅炉跟随:该方式下锅炉主控在自动位置,汽机主控在手动或其它位置。此时机组的电功率回路被切除,汽压控制回路进行自动控制。锅炉侧对汽压进行自动控制。汽机的负荷由操作员给定。汽机跟随:该方式下汽机主控在自动位置,锅炉主控在手动或其它位置。此时机组的电功率回路被切除,汽压控制回路进行自动控制。汽机侧对汽压进行自动控制。锅炉的负荷由操作员给定。.协调自动:该方式下锅炉主控和汽机主控均在自动位置,此时机组的电功率和汽压控制回路都进行自动控制。锅炉侧对汽压进行自动控制。汽机侧对电功率进行自动控制、并对汽压偏差过大加以调整。、协调控制组成部分功能.锅炉主控:对机前压力进行控制,即通过燃料量及风量的增、减,调整机前压力。汽机主控:当协调自动时,对电功率进行自动控制、并对汽压偏差过大加以调整。当汽机跟随时,对机前压力进行自动控制。.压力设定器:在主控自动中,接受值班员对压力的设定指令。当压力设定器投入自动时,接受设定的滑压曲线运行(该功能现暂不投用)。

.负荷设定器:在协调自动中,按受值班员对负荷的设定指令。当负荷设定器投入自动时,接受ADS指令。.速率设定器:在协调自动中,接受值班员对升、降负荷最大速率的设定指令。.频率校正器:在协调自动中,当频率校正器投入时,对机组参加调频所需负荷指令的幅值及调频范围作出规定。.负荷闭锁增/减:在协调自动中,对机前压力、汽包水位和送风机、调自动下,ADS信号正常、其负荷与负荷设定值基本一致。投入“负荷设定器”至自动。此时机组进入AGC控制方式下运行。.AGC撤出操作:撤出“负荷设定器”至手动。此时机组进入协调控制方式下运行。、自动控制运行注意事项:.当协调控制投、撤及运行操作时,做好各专业间的联系工作。并监视#操作台上的实时曲线图,便于值班人员及时调整运行参数。.当机组正常运行时,协调控制画面中的操作由锅炉侧调整。当调整操作频繁或机组发生异常运行时,应机、炉配合操作,并加强各专业间的联系工作。.当各自动装置投入前,应检查其指令值与反馈值基本一致、且无报警信号后方能投入。.在协调自动中,当RB投入时,机前压力应不小于.Mpa,不大于.Mpa。.频率校正器的调频范围在负荷±MW之间。.机组正常调峰时加、减负荷速率应不大于MW/min。通常情况下可控制在~MW/min之间。.在协调控制自动中,原则上机组最低负荷在00MW及以上,机组最高负荷在0MW(#机0MW)及以下。通常情况下可控制在0MW~0MW(#机0MW)之间。.

‍‍