地暖安装的施工工艺是什么?

地暖安装的施工工艺是什么?

第1个回答  2019-09-29
五、质量标准1、一般规定(1)适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。(2)每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。(3)加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。2、主控项目(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。检验方法:隐蔽前现场查看。(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。(3)加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定。1)塑料管:不应小于管道外径的8倍。2)复合管:不应小于管道外径5倍。检验方法:尺量检查。(4)加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于l00mm的柔性套管。检验方法:隐蔽前现场查看。(5)填充前墙、柱的交接处,应填充厚度≥l0mm的软质绝热保温材料。检验方法:隐蔽前现场查看。2、一般项目(1)水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸检验产品合格证。(2)分、集水器装置的安装及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查,现场观察。(3)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。检验方法:观察检查。(4)加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±l0mm。检验方法:拉线和尺量检查。(5)同一通路的加热管应保持水平,管顶平整度控制在±5mm内。检验方法:尺量和观察检查。(6)填充层强度标号应符合设计要求。检验方法:作试块抗压试验。(7)混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的余压。检验方法:现场抽查,并检查工序施工记录。(8)加热管与分、集水器装置牢固连接后,或在填充层养护期