人防门框梁上环筋进入墙内吗?

如题所述

第1个回答  2020-09-13

人防门门框墙加强梁长度确定: 人防门上加强梁叫抗暴梁,长度要求每边必须大于门边暗柱;





工程中这种人防门框墙和钢筋算量中的不一样,设置 : 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的. 2、门框墙左侧构造:门框墙左侧的样式,可通过按钮进入图库选择参数化图形,共提供了8种样式. 3、门框墙右侧构造:选择门框墙的右侧构造样式,同左侧构造.







人防门框墙中laf的值: 不能上图,先画个门框墙横截面样例,用之母表示各个部位尺寸、标高等 ,再,再列表详细标注各个门框墙 人防门上加强梁叫抗暴梁,长度要求每边











人防门洞口尺寸和门扇外围尺寸: 一般来说 ,固定门槛门扇外围尺寸为门洞宽高各加200mm,活门槛的话高度门洞尺寸加100mm,宽度200mm.











人防门两侧的钢筋之间的尺寸(预留人防门的尺寸比图纸尺寸大10CM): 原图纸尺寸是2米宽,安装人员要求多留10CM,因为以后成活的洞口尺寸就是2米,人防门框是套在洞口墙角上的,门框的内洞口尺寸是2米,但还有个角钢的厚度,角钢厚1CM两边角加起来,就是2CM,再加上人防门要求严一些,洞口留小了别说调整了,放进去都不容易了,再加上梁也绑好了,那就更不易了,实际就是为了安装方便,因为有的工地装的太晚了,不光是墙体的水平筋绑完了,就连上梁也绑上了,那样的话,门框就无法装进去了,







人防密闭门门框梁竖筋为单数的分配: 按照钢筋使用位置的不同锚固形式也不相同,主要有以下锚固要求: 1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则







人防门附加门槛梁两边各伸出: 一个锚固长度.不小于600mm







人防门框墙在图纸是表示: 可以简单理解为,人防墙上有需要设置门的地方,需要对人防墙配筋和尺寸进行加强设计,这样连同门框带人防墙一起按一个构件给出配筋和尺寸的就是门框墙.











人防门上部的卧梁是同门口宽还是过门口_ : 一般突出门洞上方或两侧的砼构件是为了抵挡冲击波,保护人防门框.对于基础卧梁我是这么看的:1.当地质情况很差的时候,用于墙下条形基础或双柱基础,用来增加基础整体刚度,抵抗不均匀沉降;2.砖混结构中底层承重墙开有大的门洞时,而基础连续时,用来抵抗地基反力.1、卧梁是墙下条形基础的卧梁.











人防门框在防护区外上部设置有水平梁,图纸上在这个位置装有两个人防门的设置: 水平抗爆梁一般应该设置到侧墙边支座上。