第2个回答 2020-09-10
小型低压断路器是一种适用于家庭或类似场所用的过电流保护低压断路器(以下简称小型低压断路器),以前曾称为导线保护开关(低压断路器)。它的主要用途是保护线路末端的电线(或电缆)和用电设备,有别于干线和主支路使用的工业配电型低压断路器和电动机保护型低压断路器。它大量用于住宅、宾馆、办公大楼、商场等场所,属于建筑电气范畴,应该满足IEC364《建筑物电气要求》的规定。
家用配电箱就是家庭用电电线入户后的开关箱,之前就是闸开关刀和保险丝盒,现在就是一些空气开关和漏电开关,通常安装在门后或过道。
在我们选择家用空开,或制作户内配电箱时,面对的头一道难关就是回路的分配:分成几个回路?要不要漏电?选什么样的空开?今天,我们就针对户内配电箱,来谈一谈家用空开的选择和分配。
一、家用配电箱配置——回路配置
GB50096-2011《国家住宅设计规范》其中8.7. 2.3规定:
由此可知每户住宅内至少需要设置五个分支回路即:空调插座 ,普通插座,照明 ,厨房插座,卫生间插座
除此之外还需要一个进线断路器。
电流配置-进线断路器
依据国标和地方标准我们对回路电流进行配置
户内进线一般为10mm²,对应电流范围为40A~63A,故进线断路器一般为:40A,50A,63A,但不应超过63A。
具体进线断路器大小可根据户型面积,或者住户的负载大小来进行配置。
如若担心配置过小,可直接按照63A进行配置。
电流配置-照明
照明属于分支线路里电流最小的回路,一般配置1.5mm²或者2.5mm²导线,电流范围为10A~25A。
电流值:10A,16A,20A,25A。
由于户内照明多数是AC220V,10A电流约对应5KW照明负载,已经特别大了。所以推荐照明回路时一般10A已经满足用户使用。
10A产品已经可以满足绝大多数家庭照明负载。
电流配置-插座回路
插座属于分支线路较小的回路,一般配置2.5mm²导线,电流范围为16A~25A。
电流值:16A,20A,25A三种规格。
具体电流值可以根据户型大小,及插座和负载的多少进行选配。
16A,20A的产品是比较常规的配置。
电流配置-厨房—卫生间
厨房,卫生间属于分支线路中电流较大的回路,一般配置2.5mm²或4mm²导线,电流范围为16A~32A。
电流值:16A,20A,25A,32A三种规格。
厨房,卫生间电流状况分布非常不均衡,且用电器使用情况较多,故需根据实际情况进行配置:20A,25A电流规格是厨房,卫生间较多的配置
7、电流配置-空调
空调属于分支线路中电流最大的回路,一般配置4mm²或6mm²导线,电流范围为25A~40A。
电流值:25A,32A,40A三种规格。
4mm²导线一般用于挂机或者柜机空调,挂机推荐采用25A电流,柜机推荐采用32A电流。
6mm²导线一般用于柜机或者中央空调,柜机推荐采用32A电流,中央空调推荐采用40A电流。
25A,32A的产品是比较常规的配置。
根据《剩余电流动作保护器的一般要求》 GB6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955的规定:
1)一般场所开关箱(末极)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
2)配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA·S (I·t≤30mA·S)。