2.2kw的电机应选择什么样的断路器、热继和接触器 ,求详细的过程。谢谢

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-17
2.2KW的三相电机,额定电流5A左右,
断路器容量要大于额定的2.5倍,选16A的.
热继电器设置为额定的1.05倍,选范围5~8A(或4~6.3A)的.
接触器选大于额定电流5A的,选9A的.追问

断路器不是说按额定电流的1.5~2倍吗

追答

断路器按额定电流的2~2.5倍.