280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的

如题所述

第1个回答  2022-11-15

280度防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。

阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机。

手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量。

机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械排烟:局部排烟和集中排烟。局部排烟方式:在每个需要排烟的部位设置独立的排烟风机直接进行排烟。集中排烟方式:将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟风机,通过排烟风机排烟。

凡是需要设置排烟设施又不具备自然排烟条件的部位都应设置机械排烟系统。具体说来,根据《高规》规定,一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设机械排烟设施。

扩展资料:

机械排烟设置要点:

(1)设置机械排烟的前室、走道和房间的排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,排烟口平时关闭,当发生火灾时仅开启着火层的排烟口,排烟口应设有手动自动开启装置。

手动开启装置的操作部位应设置在距地面0.8~1.5m处。排烟口和排烟阀应与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。

(2)排烟口距本防烟分区最远点的水平距离应不超过30m。

(3)排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流风机,并应在风机入口总管及排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

(4)机械排烟系统宜单独设置,有条件时可与平时的通风排气系统合用。

(5)机械防排烟系统的风管、风口、阀门及通风机等必须采用非燃材料作保温,并应与可燃物保持不小于15cm的距离。排烟管道的钢板厚度不应小于1.0mm。

机械防排烟系统应定期检修和运行,以确保紧急情况下能及时启动。

参考资料来源:百度百科--机械排烟

参考资料来源:百度百科--防火阀

参考资料来源:百度百科--防排烟系统