消防系统中的应急机械启动功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动有什么区别?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

消防系统中的应急机械启动功能是手动闭合消防水泵启动的。

因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障,导致不能自动或手动启动消防水泵时,通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置,直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。

应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是:

1、在自动或手动按钮启动消防水泵时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;在机械应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7倍。

2、机械应急启动装置安装在控制柜内,串联在主回路上,不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。

3、机械手动应急启动装置,此设备装置有星三角和自耦降压两种启动方式。

扩展资料

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准11.0.12条规定,本条为强制性条文(黑体字),压力启动、远程启动和硬拉线启动都是通过继电器来实现自动启泵的。

若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵,当弱电信号和硬拉线启泵继电器故障且消防泵控制柜内二次线路故障和电器故障不能使消防泵自动或手动启动。

所以在火警紧急情况下,本条强制规定只要在正常供电情况下,无论消防泵控制柜内控制线路损坏如何,都能强制直接启泵,以保证火灾时扑救及时性,该“机械应急启动装置”是通过机械连锁装置直接传动,来实现直接启动消防泵的装置。该装置可配置星三角启动和降压启动两种方式。

“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。

机械应急启动装置带锁,平时由有权限的人保管,且此时从报警到消防泵正常供水的时间不大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室到泵房的时间以及包括消防泵从强制启动到正常供水的时间。

参考资料来源:百度百科—消防给水及消火栓系统技术规范