使用截面95平方毫米的铜芯电缆。
原因如下:
90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏
算出相电流
相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
=90kW÷(√3×380V)
=137A
根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)
152A×1.3=178A
查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。
178A÷2=89平方毫米
查《现代电工手册》需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。
结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。
备注:低压电机功率、电流、电缆选型对应表