10KV、500KW高压电机的定子电流是38.6A。定子电流最大能达到多少是安全的,如何机算。软启是用水电阻。
定子额定电流是38.6A。转子电流是385.6A 速断1KC.2KC 为18.6A 过流 3KC.4KC 为4.6A
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-01-16
38.6A是电机额定电流,安全范围无固定计算方式,这就要看电机厂家附带的说明书了,允许超载百分比.和电机质量也有很大关系.我们这475KW,一般不超40A
第2个回答 2010-01-16
根据电机规程,电机的电流可以短时在110%额定电流下运行。再大将造成电机绕组烧毁故障本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-01-16
定子额定电流是 500KW/10KV =50A
相似回答
三相异步
电动机
转孑电流与
定子电流
那个大,转子
电流计算
公式是什么?
答:
三相异步电机在转子堵转时,定子绕组电流会急距上升。三相异步
电机是
利用定子产生旋转磁场,转子切割旋转磁场产生感应电流来旋转的。当电机转子转速下降,转子切割磁力线差速增大,转子中感应电流加大引起定子绕组中产生的反电动势减小
,定子电流
增大。当转子堵转时,转子切割磁力线的速度
达到最大,
产生的感应电流...
230
kw的电机
额定
电流
应是
多少
答:
230
kw的电机
额定电流约411.1A,因电机极数和效率因素,可能与实际电流略有差异。考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:411.1×(1+20%)≈493.4A 在不考虑供电距离的情况下,选择两根120mm²的铜芯塑料绝缘电线并联使用合适,即:BV-3×(2×120)+1×50,它的单根安全载流量是2...