西门子直流调速器的继电器输出109 110端子的常开接点无法闭合,使能控制无24V,电机无法启动,

西门子直流调速器的继电器输出109 110端子的常开接点无法闭合,使能控制无24V,电机无法启动,求大神指教

第1个回答  2015-03-07
是不是直流调速继电器坏了?再检查下参数设置。追问

我把常开点短接起来也没用啊,调速器检测准备未就绪

追答

检查下控制电压是否正常,看电路图分析原因

第2个回答  2015-03-19
把另一台好的直流调速机的参数下载下来,再写进这台调速机
第3个回答  2015-03-18
送修,遇到过,很无奈