eja压力变送器测量液位超量程后无显示,什么原因啊?

如题所述

第1个回答  2016-07-13
为什么要超量程呢?这个在选型的时候 应当选好的啊。而且即便超量程了,也会有报警的,显示ERR 7或ERR 3,也就是说会显示错误状态码,而不是无显示。无显示,应该是硬件故障了。追问

那怎么办啊

追答

你可以根据下面几点去判断,或者联系厂家
1、根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势指示一边压力示值程缓慢变化趋势,或根据工况有规律变化,)仪表问题,(一般趋势图不程缓慢变化,变化幅度非常剧烈)
2、参照变送器指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压。
3、根据现场变送器指示,如上次处理故障为超量程,首先对其进行断电,而后在送电进行观察,如果故障显示仍然为超量程,那么测量一下电流值是否对应其指示压力值,
4、根据上文故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,
5、确认测量管道内无压力情况下,打开调零螺丝,对其进行一次到两次机械零点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场,
6、缓慢旋转测量管螺栓,以免被蹩压溅射测量介质,拆卸后对其在进行机械零点调整,最终确认故障为仪表本事故障,(1、变送器3大模块有故障2、变送器感压膜片变形)
7、更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定变送器感压膜片变形或者损坏。

追问

我不会判断啊,不懂。怎么办,当初买的那人联系不上

追答

这样,你如果信任我们,可以把表拆卸下来,邮寄到我们技术部,我们可以帮你看看。。。解决不了,我们可以帮您联系EJA厂家看看。不过你先跟销售部联系下,做事前沟通登记。http://www.tx7878.cn/到这个网站上,找联系方式

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-16
不显示不是软件问题,肯定是硬件问题,自己的设备先检查一下,然后就是电容和线路板和显示屏的插头