为什么变压器空载电流很小?

如题所述

变压器空载电流低的原因是变压器空载线圈的电感很大,其自感应电势与外加电压相反,但自感应电势的幅度是由外加电压建立的,所以自感应电势的幅度略小于外加电压,外加电压与自感应电势之差形成电流,称为电感电流或空载电流。变压器空载电流低的原因是:
①初级绕组匝数多,电阻很大;②一次绕组的漏抗很大;③变压器的励磁阻抗很大;④变压器铁芯电阻很高。
型号额定容量(kV)阻抗电压(%)空载电流(%)空载损耗(W)负载损耗(W)毛重(T)
S11-M-30/10304.00.63100600/640329
S11-M-50/10504.00.60130870/945413
S11-M-63/10634.00.571501040/1110445
S11-M-80/10804.00.541801250/1350529
S11-M-100/101004.00.482101500/1605555
这是变压器的空载损耗。即变压器上线时,用户不用电时变压器消耗的功率:但在实际使用中,变压器的损耗会加上铜损。也就是说,当通过变压器线圈时,所使用的电能产生热量和其他电能损失。这个量不仅与用电量有关,还与负载率和功率因数有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-09
  因为变压器的铁棒截面大,初级绕组匝数少等。

  影响空载电流因素
  1.绕组匝数。在电源变压器其它技术规格相同的情况下,初级绕组的匝数越少,空载电流就越大。通常用绕组的每伏匝数来表征电源变压器的绕制匝数。小型电源变压器的每伏匝数一般为6~10T/V(匝/伏);功率越小,每伏匝数应越多。但每伏匝数又受窗口面积和线径的限制,因此要综合平衡。
  2.铁芯尺寸。在电源变压器其它技术规格相同的情况下,铁芯尺寸(截面积和磁路长度)越小,空载电流也越大。铁芯尺寸受变压器体积的制约。
  3.铁芯材质。铁芯材料按导磁率(μ)可分低μ、中μ和高μ三类。在铁芯尺寸和绕组匝数等其它技术规格相同的情况下,导磁系数越高,空载电流越小。但导磁系数又受铁芯材料(硅钢片)其它物理性能的制约,小型电源变压器以选用中μ硅钢片的居多。此外,硅钢片的厚度以及各硅钢片之间的导电性能对变压器的初级空载电流也有影响。一般情况下,硅钢片越厚,相邻硅钢片之间的电阻越小,通电后铁芯中的涡流损耗越大,变压器的初级空载电流也越大。
  4.制作工艺。制作电源变压器时,各绕组绕线应尽量紧密、扎实,硅钢片应排插紧密、规范,绕组与硅钢片之间应尽量紧凑,否则也会增大初级空载电流。绕制质量差的电源变压器,不但空载电流大、易发热,而且常常在通电时发出交流哼声。电源变压器绕制完成后,如果能进行浸漆、烘干处理,对提高变压器的质量,减小初级空载电流也大有裨益。
第2个回答  2019-11-05
变压器空载电流的____铜损____
很小,而____铁损____较大,所以变压器空载时,其功率因数___很小___,并且是___固定不变___的。
空载试验的试验电压是低压侧的额定电压,变压器空载试验主要测量空载损耗。空载损耗主要是铁损耗。铁损耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。如果电压偏离额定指,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,因此,空载试验应在额定电压下进行。在测量大型变压器的空载或负载损耗时,因为功率因数很低,可达到cosφ小于和等于0.1。所以一定要求采用低功率因数的瓦特表。
如有帮助,望采纳!
第3个回答  2015-01-05
没有变压器二次侧负荷电流产生磁场来对消原边电流产生的励磁磁场,所以空载变压器一次侧电流只要维持变压器励磁磁场电流及变压器本身损耗就可以了,由于一般变压器的损耗只有变压器容量的1-3%,所以变压器的空载电流就很小。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-05-28
因为变压器:输入功率≈输出功率
在二次侧没有负载时,变压器的一次侧消耗的只有其铜损和铁损,所以电流很小,而这很小的电流中多为激磁所需的无功电流。