10KV/0.4KV配电变压器调整分接头时,二次对应电压分别为多少?

一次侧的分接头有三个位置分别为10.5KV、10.0KV、9.5KV,那么它们对应到二次电压是420V、400V、380V,还是380V、400V、420V,哪个对?要肯定的答案,并说明理由。因为,我看到好多地方说10.5KV对应到二次是380V,而9.5KV对应到二次反而是420V,没想通。不是一次电压高、二次就相应增高吗?这怎么反了?

你好:

——★1、变压器的分接头适应一次供电电压的调整装置,可以保证输出电压最大限度地接近400V的额定电压值。

——★2、分接头的 “10.5KV” ,是一次输入10.5KV时、二次输出400V如果一次输入标准的10KV,就会低于分接头的10.5V,那么二次输出也要相应的降低为380V

——★3、同样的道理,9.5KV分接头接入10KV时,输入电压高于分接头电压二次输出电压会升高,为420V

——★4、变压器分接头的正确调整方法是:当线路电压比10KV电压高、为10.5KV左右时,应该连接到10.5KV的分接头上,就可以保证输出电压为400V左右

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-09
10KV/0.4KV的变压器二次电压就应该无限接近400V,一次侧有三个电压跳线选择是什么意思呢?10.5KV指的是是输入电压10.5KV时输出为400V,10.0KV是输入10KV输出400V,9.5KV指的是输入9.5KV输出400V。那么当你输入为10KV跳线接成9.5KV时,由变压比算出二次侧电压为420伏,同理10KV输入跳线接成10.5KV时输出为380V.

不明白可以追问,