第1个回答 2013-07-21
可能有几种原因:
1、泥浆比重太大,我们施工的时候一般控制在1.25左右,比规范上要求的大点。或者是含沙过大,一般桩基队为了降低比重,注入清水,这样的结果就是泥浆比重下降了,但是含砂率没有降低,含沙过大很容易灌不下去。
2、导管埋深过大,规范上是2-6米的要求。
3、混凝土质量不好,和易性,流动性不好。或者混凝土中有大块或者有冻块卡住了。
4、导管密封不严,导管内进水了。