水泵压力开关

想在网上买一个水泵 要供2楼的水 卖家说他的水泵是压力低于1.5bar启动 流量停止 这个问题我没搞懂

第1个回答  推荐于2017-12-15
适用于水泵的自动的简易开关有两种,流量开关和压力开关,这两个适用性不同
流量开关适用于水泵出口侧管路为刚性管(不含压力罐等挠性件),阀门打开时有流量动作,水泵工作,阀门关闭时,流量为0,水泵停止。
压力开关适用于水泵出口侧有压力罐的情况,根据设定压力值启停,但是这种对压力比较敏感,如果出口管路没有压力罐类的稳压装置,水泵启停会很频繁的。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-20
技术(第三节) | 国内外消防水泵压力开关标准,有何差异?
洪恩流体科技有限公司
内容安排
本文为消防给水系统国内外先行标准对比分析研究第三节,分析关于消防水泵的两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准有何异同。
后续洪恩流体科技将在本公众号持续更新各项国内外消防的标准差别与权威分析,敬请持续关注。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 11.0.4 条要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。

那么问题来了,这两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准的规定有何异同?

现行国内外行业标准

目前国内外现行标准文件:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
《 Standard for the Installation ofStationary Pumps for Fire Protection》NFPA 20-2017

3个标准内的差异:
文件GB 50974 与文件GB 50084 的对于压力开关要求基本一致,但是在文件NFPA 20 中报警阀上压力开关的报警信号只作为系统动作的反馈信号,而不是启泵的连锁信号。
两种开关对比
01
湿式报警阀压力开关

在现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 10 部分 压力开关》GB 5135.10-2006 中对报警阀的压力开关要明确的必能要求:压力开关的动作压力为 0.035~ 0.05MPa。

我们来看下湿式报警阀的两种状态的工作原理示意图:

湿式报警阀准工作状态示意图

湿式报警阀准工作状态示意图

这种压力开关是上限型压力开关,压力不可调节。只有在水流进入延迟器后,该压力开关才会动作,必须保证管网中有足够的水量以维持压力,该压力开关才能动作并报警。
但是在实际使用过程中,该压力开关常由于许多问题而导致其功能失效。
如果报警阀前端的闸阀关闭或管道空管,报警阀的阀瓣就无法打开,导致水流无法进入延迟器,该压力开关也就不可能动作并报警。另外,如果延迟前的过滤器堵塞或截止阀关闭,该压力开关同样不会动作并报警。
在实际应用中,如由于消防给水管网规模庞大,水管系统中大量使用的卡箍、螺纹、法兰、阀板等密封装置难免出现零件损坏、老化现象,因而发生漏水或渗水的情况,导致管网内水量不足。或者由于管控补水费用成本、安全意识不足、设备维护与检修水平不够等原因,导致泵后管道出现空管无水现象。
一旦没有足够的水压,该压力开关就完全失去了报警启泵的作用,形同虚设。

02
消防水泵出水干管上的压力开关
消防水泵出水干管上的压力开关是一种下限型压力开关,即低压压力开关。 该开关的设定压力可调,当管道的水压低于设定压力时,甚至在空管或真空状态下也会动作并报警。
该低压压力开关可以解决管道无水、低压、失压等问题,也是国际通行做法, 最适合我国的实际情况。
两种开关的管制原理
01
湿式报警阀压力开关
由于该压力开关通常位于系统侧的最低点,为常开型压力开关。成功启动消防水泵后,报警阀的阀瓣由于水流的作用会一直打开,一部分水流会持续不断地进入延迟器,该压力开关会一直保持报警状态,直至人工手动停泵后报警阀的阀瓣关闭导致进入延迟器的水流中断。
据此原理,原有消防水泵控制柜不需要设置该压力开关报警启泵信号的自锁功能。

02
消防水泵出水干管上的压力开关
在报警阀系统侧出流后,管道压力下降,该低压压力开关动作并报警,消防水泵启动。但是,消防水泵启动后,管网压力复又上升。当管网压力上升至该低压压力开关的设定压力时,其报警启泵信号会自动消失。
如果消防水泵控制柜不设置该报警启泵信号的自锁功能,就会出现消防水泵自动停止的现象。此时,系统侧的出流并未停止,管道压力再次下降,该低压压力开关又动作报警并启动消防水泵。如此循环往复,就会出现消防水泵的频繁自动启停现象。