我们公司有压差变送器,温度变送器,电动执行器开度,流量变送器,全部采用DC24伏电压,4-20MA电流信号到西门子s7-300PLC,模块是sm331AI,经常会出现外部反馈电流信号带电压情况,使得SM331通道经常烧,打开后发现有一个20-30欧姆的电阻烧毁,不知为什么会经常出现这种问题,应有什么样的解决办法????实际测量正常使用的变送器反馈电流信号没有电压
变送器是4线制的,电源是我外部开关电源供给的,如果是开关电源问题,但是电动执行器开度是给的220电源,内部只有两跟4-20MA信号到PLC,也出现过回来信号带电压,这又怎么回事呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个跟厂内供电有关吗?我们厂有200太左右变频器,检测过电源质量,斜波很大,正在准备安装消斜设备,但还没有安装。。不知安装后会不会有所好转。。。
请高手指点一二,为什么会出现电流信号带电压的问题,怎样能够防范 ........................................................................................谢谢三楼的回答,能否详细解说一下共地的问题,我对共地的概念不是很多,谢谢