变压器200kva 315kva 400kva的时候分别选用多大的,怎么选定
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-03-15
200kva用500A, 315kva用800A, 400kva用1000A,供参考,
第2个回答 2014-03-15
按照额定电流的1.2倍选择断路器就可以了。比如200KVA容量、电压等级10/0.4KV的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4=289A,选择350A的断路器就可以了。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
空气开关的大小怎么
选呢?
答:
空气开关大小
及常用规格:万能式断路器:壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A。额定电流
In
:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A。
塑壳断路器
(含小型断路器):壳架等级规格:63,125,225,400,630,800A。额定电流In:1,2,4...
塑壳断路器
调试是按什么标准的
答:
电动机保护型 短路保护电流:12倍的整定电流
In
上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14.4In,不动作电流9.6In 因为某些负载在瞬间启动时电流瞬间很大,例如电动机启动时瞬间电流最大可以达到12倍,这样整定是防止