西门子200smart PLC与博途TIA WinCC通过Modbus TCP通讯教程

本文将指导您如何在博途TIA WinCC环境下与200smart PLC进行Modbus TCP通信。博途WinCC作为客户端,需要连接到支持标准Modbus TCP协议的服务器,如200smart PLC。

在200smart PLC端,从STEP7-Micro/WIN SMART V2.4开始,Modbus TCP功能内置于软件中。首先,确认服务器IP设置正确(可选),然后在程序中添加Modbus TCP Server指令,输入相关参数并分配库存储区地址。编译并下载程序后,PLC端配置完成。

在TIA WinCC配置方面,以TIA V16 WINCC Advanced为例。创建新设备并选择PC系统,配置网络连接,驱动程序设置为Modicon Modbus TCP/IP。检查CPU类型和服务器IP,根据数据类型选择是否更改字顺序。接下来,根据程序中的存储区起始地址创建相应的变量,并在画面中关联这些变量。

总结起来,TIA WinCC与200smart PLC的连接主要包括PLC端的编程配置和WinCC端的设备添加和变量创建。此方法同样适用于WinCC连接其他Modbus TCP支持的设备。如果在操作过程中遇到问题,可通过技成科技—技术支持中心获取帮助。