电缆桥架安装的注意事项有哪些?祥泰电气

如题所述

第1个回答  2020-10-21
祥泰电气分析电缆桥架安装的注意事项如下:
1、电缆桥架是一个无专业人员指导的布线工程,在产品的规格下,很多厂家的生产方式都是不同的,缺乏通用性是一个大劣势,在设计选型中,需要根据工程的要求,合理的选定所要使用的配件。
2、在电缆桥架和电力电缆桥架合用时,需要把电力电缆和弱电电缆分开安装,中间还需要用隔板分隔。
3、在弱电电缆和低电压电缆合用的时候,应该做到选择那种有屏蔽功能的弱电电缆
4、如果是由室外的电缆桥架进入建筑内是,它的坡度不能小于1/100,而与用电设备交越时,不能小于0.5m的净距。
5、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
6、需要在在平行图上画成桥架的起点、拐弯点、分支点、升降点以及终点。坐标的点位、尺寸都要进行精准的标识。画出桥架的敷设轴侧图,,可以使得材料的预算统计更加的精准。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-19
1、电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。
2、电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。
3、电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。
4、电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。
5、电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。
6、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:
7、电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
8、电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
9、电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
10、电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
11、电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。