石化企业,油气环境中,电缆可以做中间接头么?有什么规范要求么?
石化企业中,有几根电机电缆,还有几根到配电室的电源电缆,被切断了,可以不换电缆,在中间重新接上么?有什么规范要求么?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-02-22
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 8.5 金属线槽布线 8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。 8.6 刚性塑料导管(槽)布线 8.6.6 电线、电缆在塑料线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。 另外,你还可以参见《民用建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002第15章的规定
本回答被网友采纳